+8618657514717

Discussió sobre el problema de base del cable d'alta tensió

Jan 09, 2021

Escut de coure i armadura d'acer de cable d'alta tensió en general han de ser a terra. Quina diferència hi ha entre la base en ambdós extrems i la base en un extrem?

Es pot soldar armadura d'acer i escut de coure quan s'acaba el cable?

Es pot soldar armadura d'acer i escut de coure quan es fa l'extrem mitjà del cable?

Més de 35 kv cable d'alta tensió per cable d'un sol nucli, cable de nucli únic en la potència, pot formar tensió induïda en l'escut, si en ambdós extrems del blindatge i la terra, escut i bucle es forma entre la terra, produirà corrent induït, capa de blindatge de cables serà febre, pèrdua de potència, influir en el funcionament normal de la línia , per tal d'evitar l'aparició d'aquest fenomen, amb el mètode de terra en un extrem, normalment quan la línia és molt llarga també es pot utilitzar en una terra neutra i enllaços creuats, etc.

En fer l'extrem del cable, l'armadura d'acer i l'escut de coure es solden i es fonamenten per separat per facilitar la inspecció de l'escut interior del cable. Durant la inspecció de l'escut interior del cable, s'aplica un voltatge entre l'armadura d'acer i l'escut de coure. Si pot suportar una certa tensió, l'escut interior es demostra que està intacte.

Si no hi ha tal requisit, l'armadura d'acer i l'escut de coure es poden aterrar junts sense provar la beina interior del cable (defensem la terra després de pistes separades).

Per què els cables d'alimentació aïllats XLPE d'un sol nucli HV necessiten un mètode de base especial?

Normativa de seguretat elèctrica: 35kV i per sota del nivell de tensió dels cables es fonamenten en ambdós extrems, això és perquè la majoria d'aquests cables són cables de tres nuclis, en funcionament normal, a través del corrent total a través dels tres nuclis

I és zero, bàsicament no hi ha flux fora del revestiment d'alumini o escut metàl·lic, de manera que bàsicament no hi ha tensió induïda en ambdós extrems del revestiment d'alumini o escut metàl·lic, de manera que no hi haurà corrent induït que flueixi a través del revestiment d'alumini o escut metàl·lic després que ambdós extrems estiguin a terra.

Però quan la tensió supera els 35kV, la major part del cable d'un sol nucli, la relació entre el nucli de filferro del cable d'un sol nucli i l'escut metàl·lic, es pot considerar com una sinuosació primària d'un transformador.

Quan el nucli de cable d'un sol nucli passa a través del corrent, hi haurà línies de camp magnètic creuades en sobre d'alumini o capa d'escut metàl·lic, de manera que els dos extrems de la mateixa apareixeran tensió induïda.

La longitud de la línia de cable amb la mida de la tensió induïda és proporcional al corrent a través del conductor i, quan el cable és molt llarg, el voltatge d'inducció en la menta se sumen al grau de posar en perill la seguretat personal, la fallada es va produir en la línia i el funcionament de sobretensió o llampec colpejat, blindatge formarà un alt voltatge d'inducció , i fins i tot pot avariar l'aïllament de la funda.

En aquest punt, si la voluntat encara paquet d'alumini o tres connectats entre si en ambdós extrems de la capa de blindatge metàl·lic, la bossa d'alumini o capa de blindatge metàl·lic apareixerà una gran quantitat de circulació, el valor bàsic del corrent de línia de 50% - 95%, pèrdua de forma, paquet o capa de blindatge metàl·lic d'alumini de calor, això no només malgasta una gran quantitat d'energia , i reduir la capacitat de transport del cable, i accelerar l'envelliment de l'aïllament del cable, de manera que el cable d'un sol nucli no s'ha de posar a terra en ambdós extrems.

[En alguns casos (com el cable curt o el suport lleuger), dos extrems del revestiment d'alumini o escut metàl·lic poden estar connectats entre si tres vegades. No obstant això, quan un extrem del revestiment d'alumini o escut metàl·lic no està a terra, els següents problemes segueixen:

Quan el corrent de llamps o sobre l'ona de tensió al llarg del flux central, paquet d'alumini de cable o terminal de base d'escut metàl·lic serà l'impacte de l'alta tensió; el circuit curt del sistema, els fluxos de corrent de curtcircuit a través del nucli de filferro, el paquet d'alumini per cable o l'extrem aïllat de l'escut metàl·lic també poden aparèixer més tensió induïda, la freqüència d'energia en l'aïllament de funda exterior del cable no pot suportar el paper de l'excés de vista i danyat, donarà lloc a una terra multipunt, formar una circulació. Per tant, quan s'utilitza la base connectada en un extrem, s'han de prendre mesures per limitar l'excés de visió de la besant, quan la instal·lació ha d'estar d'acord amb les diferents situacions de línia,

D'acord amb el principi d'economia i racionalitat en la bossa d'alumini o una determinada posició de capa de blindatge metàl·lic adopta un mètode especial de connexió i fonamentació, i la instal·lació de protector de beina al mateix temps, per tal d'evitar l'avaria de l'aïllament de funda de cable. Per tant, la instal·lació de la línia de cable d'alta tensió, ha d'segons els codis GB50217-1994 per al disseny de cable elèctric, la fosa metàl·lica de cable d'un sol nucli és només una mica de terra, una mica de fusta metàl·lica de tensió induïda no ha de superar els 50-100 - v (no prendre cap contacte amb les mesures de seguretat de la fosa metàl·lica menys de 50 v, com prendre mesures efectives,

No serà superior a 100 v), i tractar amb l'aïllament. Si la tensió és més gran que les regles, la funda metàl·lica després de l'aïllament o aïllament qualificat s'ha de prendre per connectar-se al cablejat d'interconnexió creuada. Per tal de reduir la línia de cable d'un sol nucli a prop de la tensió induïda de cable auxiliar i cable de comunicació, ha de tractar d'adoptar la connexió creuada a Internet. La longitud del cable no és llarga, pot utilitzar la manera de terra d'un sol punt. Per protegir l'aïllament de funda de cable, sense terra s'ha de muntar al final del protector de funda.



Enviar la consulta